Dobór zestawu hydroforowego
𝑝𝑤𝑦𝑚 = ℎ𝑔 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 + 𝑝𝑤𝑦𝑝 + ∆𝑝𝑙 + ∆𝑝𝑚 + ∆𝑝𝑤𝑜𝑑𝑚 + ∆𝑝𝑧𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑜𝑑 + ∆𝑝𝑤𝑦𝑚, 𝑃𝑎
hg,- różnica wysokości między osią wodociągu, a NPCZ instalacji, m g - przyspieszenie ziemskie, g=9,81 m/s2
∆pl- liniowe straty ciśnienia w przewodach od wodociągu do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego, Pa
∆pm - miejscowe straty ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego, Pa
∆pwodm- strata ciśnienia na wodomierzu mieszkaniowym, Pa
∆pzest wod - suma strata ciśnienia na wodomierzu głównym, filtrze i izolatorze przepływów, Pa
∆pwym- strata ciśnienia na wymienniku, Pa pwyp- ciśnienie wypływu przed NPCZ, kPa
Ciśnienie wymagane w instalacji
Zestaw hydroforowy
Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia 1. Obliczeniowa wydajność Q
02. Wymagane ciśnienie pracy/wysokość podnoszenia zestawu p
pTok obliczeniowy
PN-92/B-01706
1. Wymagane ciśnienie pracy/wysokość podnoszenia zestawu p
p𝑝𝑝 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 + 𝑝𝑠𝑠𝑚𝑖𝑛, 𝑘𝑃𝑎
𝑝𝑚𝑖𝑛 = ℎ𝑔 𝑡ł ∙ 𝑔 + ∆𝑝𝑠𝑡𝑟 𝑡ł + 𝑝𝑤𝑦𝑝, 𝑘𝑃𝑎
∆𝑝𝑠𝑡𝑟 𝑡ł=
∆𝑝𝑙 + ∆𝑝𝑚 𝑍𝐻 𝑁𝑃𝐶𝑍 + ∆𝑝𝑤𝑜𝑑𝑚, 𝑘𝑃𝑎
hg,tł - różnica wysokości między osią kolektora tłocznego zestawu hydroforowego, a NPCZ instalacji, m
g - przyspieszenie ziemskie, g=9,81 m/s2 pwyp- ciśnienie wypływu przed NPCZ, kPa
Minimalne ciśnienie włączenia zestawu hydroforowego
Suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia
po stronie tłocznej zestawu hydroforowego ∆p
str tł∆pl- liniowe straty ciśnienia w przewodach od zestawu hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego, kPa
∆pm- miejscowe straty ciśnienia w przewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego, kPa
∆pwodm- strata ciśnienia na wodomierzu mieszkaniowym, kPa
Strona tłoczna
Tok obliczeniowy
PN-92/B-01706
1. Wymagane ciśnienie pracy/wysokość podnoszenia zestawu p
p𝑝𝑝 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 + 𝑝𝑠𝑠𝑚𝑖𝑛, 𝑘𝑃𝑎
𝑝𝑠𝑠𝑚𝑖𝑛 = ℎ𝑔 𝑠𝑠 ∙ 𝑔 + ∆𝑝𝑠𝑡𝑟 𝑠𝑠 − 𝐻𝑤𝑔𝑤 ∙ 𝑔, 𝑘𝑃𝑎
∆𝑝𝑠𝑡𝑟 𝑠𝑠=
∆𝑝𝑙 + ∆𝑝𝑚 𝑊 𝑍𝐻 + ∆𝑝𝑧𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑜𝑑, 𝑘𝑃𝑎
hg,ss – różnica wysokości między osią wodociągu, a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego, m
g - przyspieszenie ziemskie, g=9,81 m/s2
Hwgw- ciśnienie gwarantowane w wodociągu zewnętrznym, mH2O
Minimalne ciśnienie zasilania zestawu hydroforowego
𝒑𝒔𝒔𝒎𝒊𝒏
Suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia
po stronie ssawnej zestawu hydroforowego ∆p
str ss∆pl- liniowe straty ciśnienia w przewodach od wodociągu do zestawu hydroforowego, kPa
∆pm - miejscowe straty ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu do zestawu hydroforowego, kPa
∆pzest wod - suma strata ciśnienia na wodomierzu głównym, filtrze i izolatorze przepływów, kPa
Strona ssawna
Parametry doboru ZH
𝑄0 ≥ 𝑄𝑜𝑏𝑙,𝑑𝑚3 𝑠
𝐻𝑝 ≥𝑔𝑝𝑝, m
Wydajność dobranego zestawu hydroforowego
Wysokość podnoszenia dobranego zestawu hydroforowego
𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑝𝑑𝑜𝑝
Maksymalne ciśnienie zasilania zestawu hydroforowego
𝑝𝑑𝑜𝑝 =? ? ?
𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 + 10 ÷ 25 𝑚𝐻2𝑂 𝑝𝑚𝑎𝑥 > 150 kPa
• Zestaw składający się z dwóch pomp.
Wartości potencjalnych wysokości podnoszenia pomp (przy zerowej wydajności) zestawu hydroforowego w momencie włączenia:
Wykres pracy ZH
𝐻𝑝 𝑤𝑙 = ℎ𝑔 𝑠𝑠 + 𝑝𝑚𝑖𝑛 − 𝐻𝑤𝑔𝑤
hg,ss – różnica wysokości między osią wodociągu, a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego, m pmin - minimalne ciśnienie włączenia zestawu hydroforowego, m
δp – różnica pomiędzy włączeniem kolejnych pomp, przyjąć 1,0-2,5 mH2O.
Wartości potencjalnych wysokości podnoszenia pomp (przy zerowej wydajności) zestawu hydroforowego w momencie wyłączenia:
Wykres pracy ZH
𝐻𝑝 𝑤𝑦𝑙 = ℎ𝑔 𝑠𝑠 + ℎ + 𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑤𝑔𝑤
h - różnica wysokości między kolektorami ssawnym i tłocznym dobranego zestawu hydroforowego, m
hg,ss– różnica wysokości między osią wodociągu, a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego, m
δp – różnica pomiędzy wyłączeniem kolejnych pomp, przyjąć 1,0-2,5 mH2O.
Punkty charakterystyki pracy pomp należy wyznaczyć za pomocą wzoru:
∆ℎ = ∆𝑝𝑠𝑡𝑟 𝑠𝑠
𝑔 ∙ 𝑄
𝑄0
2
+ 𝐻𝑝, 𝑚
Wykres pracy ZH
Zawór bezpieczeństwa
PN-82/M-74101
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa:
𝑝𝑍𝐵 = 1,1 ∙ 𝑝𝑑𝑜𝑝, 𝑘𝑃𝑎
p
dop- ciśnienie dopuszczalne w instalacji, kPa,
Potencjalna wysokość podnoszenia pompy (przy zerowej wydajności): w momencie otwarcia zaworu bezpieczeństwa, H
𝐻𝑝 𝑍𝐵 = ℎ𝑔 𝑠𝑠 + ℎ + 𝑝𝑍𝐵 − 𝐻𝑤𝑔𝑤, 𝑚
∆ℎ = ∆𝑝𝑠𝑡𝑟 𝑠𝑠
𝑔 ∙ 𝑄
𝑄0
2
+ 𝐻𝑝 𝑍𝐵, 𝑚
h – różnica wysokości między kolektorami, m
hg,ss – różnica wysokości między osią wodociągu, a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego, m
∆pstr ss- suma strat ciśnienia liniowych i miejscowych po stronie ssawnej zestawu hydroforowego, kPa
Zawór bezpieczeństwa
PN-82/M-74101
2. Pole wypływu ZB
𝐹𝑍𝐵 = 𝐺𝑍𝐵
1414,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑝𝑍𝐵 ∙ 𝜌, 𝑚2
3. Określenie średnicy gniazda zaworu bezpieczeństwa
𝑑0 = 4 ∙ 𝐹𝑍𝐵
𝜋 , 𝑚
GZB – przepustowość zaworu bezpieczeństwa, kg/s, pZB– ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa, MPa, α – współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa, α=0,9⋅αrz,
αrz– współczynnik odczytywany z karty katalogowej danego typu zaworu bezpieczeństwa,
ρ – gęstość wody w temperaturze 10°C, ρ=998 kg/m3