Dobór zestawu hydroforowego
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2
Wrocław 2014
Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia 1. Wymagane ciśnienie podnoszenia zestawu p
p2. Obliczeniowa wydajność Q
oDobór zestawu hydroforowego
Wyznaczenie punktu pracy
q Q 0
min ss min
p p p
p
Dobór zestawu hydroforowego
Wyznaczenie punktu pracy
H [mH2O]
Q [m3/h]
Punkt pracy obliczeniowy
Charakterystyka pompy H=f(Q)
Wysokość podnoszenia
pp
Wydajność obliczeniowa
Qo
Ustalenie ciśnienia włączenia pompy w zestawie hydroforowym (p min)
hg,tł – różnica wysokości między osią kolektora tłocznego zestawu hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym punktem czerpalnym w instalacji [m]
Przyjąć: oś kolektora tłocznego 0,15÷0,20 m nad posadzką pwyp – ciśnienie wypływu z punktu czerpalnego [kPa]
pstr,tł – suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (ZH) do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego (n.p.cz.) [kPa]
pcwu – strata ciśnienia na wymienniku ciepła, gdy n.p.c na instalacji wody ciepłej [kPa]
Dobór zestawu hydroforowego
Ciśnienie włączenia pompy p min
kPa p
p g
h
p
min
g,tł
str ,t ł
wyp,
kPa p
p p
p
str,tł (
l
m)
ZH n.p.cz.
cwu,
Dobór zestawu hydroforowego
Minimalne ciśnienie zasilania ZH
kPa g
H p
g h
p
ssmin
g,ss
str,ss
wgw ,
Hwgw – wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m]
hg,ss- różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m]
Przyjąć: oś kolektora ssawnego 0,15÷0,20 m nad posadzką
pstr,ss – suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (ZH)
kPa p
p p
p p
p
str,ss (
l
m)
W ZH
wod
ZA
F,
pwod – strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kPa]
pZA– strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kPa]
pF – strata ciśnienia na filtrze wody [kPa]
Ciśnienie wyłączenia pompy (p max)
p
max p
dopczyli p
max 600 kPa p
max= p
min+ 1015 mH
2O
p
max– ciśnienie maksymalne (wyłączenia pompy w zestawie) p
min– ciśnienie minimalne (włączenia pompy w zestawie)
Dobór zestawu hydroforowego
Ciśnienie wyłączenia pompy p max
Dobór zestawu hydroforowego
Potencjalne wysokości podnoszenia ZH
Potencjalna wysokość podnoszenia (przy zerowej wydajności)
• w momencie włączenia pompy:
• w momencie wyłączenia pompy:
wgw ss
g
p h p H
H 1 , min
wgw ss
g
p h h p H
H 2 , max
h – różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu [m]
(gdy kolektory na takiej samej wysokości h=0)
Dobór zestawu hydroforowego
Charakterystyka rurociągu współpracującego z pompą
Charakterystyki rurociągu współpracującego z pompą
Charakterystyki rurociągu współpracującego z pompą w ZH wyznaczyć należy dla charakterystycznych momentów pracy pompy:
1. moment włączenia pompy 2. moment wyłączenia pompy
3. moment otwarcia zaworu bezpieczeństwa
H [mH2O]
Q [m3/h]
Hp1 włącz Hp2 wyłącz
Charakterystyka przewodu w momencie włączenia pompy
Charakterystyka przewodu w momencie wyłączenia pompy
W celu wrysowania charakterystyki należy wyznaczyć p dla kilku wartości przepływu Q, podstawiając za:
Q - dowolną wartość przepływu [m
3/h]
Q
0- obliczeniową wydajność pompy [m
3/h]
p
str,ss- całkowitą stratę ciśnienia w rurociągu współpracującym z pompą przy przepływie obliczeniowym [m]
H
p– odpowiednią wartość policzonej wysokości potencjalnej [m]
dla włączenia H
p=H
p1dla wyłączenia H
p=H
p2Dobór zestawu hydroforowego
Charakterystyka rurociągu współpracującego z pompą
Charakterystyki przewodu współpracującego z pompą tworzy się na podstawie zależności:
p o
ss
str H
Q p Q
p
2 ,
81 , 9
Dobór zestawu hydroforowego
Charakterystyka rurociągu współpracującego z pompą
H [mH2O]
Q [m3/h]
Hp1 włącz Hp2 wyłącz
Charakterystyka przewodu w momencie włączenia pompy
Charakterystyka przewodu w momencie wyłączenia pompy
Hp1 włącz
Punkt pracy rzeczywisty
Qrzecz
Punkt pracy obliczeniowy
Zakres pracy ZH
UWAGA!
Rzeczywista wydajność ZH w momencie włączenia
Po sporządzeniu wykresu pracy ZH należy odczytać rzeczywistą wydajność rzeczywistą wydajność Q
Q
rzeczrzecz, jaką będzie miała pompa w momencie włączenia.
Dla odczytanej wartości Q
rzecznależy sprawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr, zawór antyskażeniowy oraz średnice na odcinkach W - ZH przy rzeczywistej
wydajności pompy są dobrane prawidłowo.
Jeśli urządzenia nie będą działały prawidłowo, należy je dobrać jeszcze raz
w oparciu o nowy przepływ.
Dobór zaworu bezpieczeństwa na przewodzie tłocznym, kontakt z wodą
Każdy ZH musi być zabezpieczony na wypadek wzrostu ciśnienia powyżej dopuszczalnego za pomocą ZB umieszczonego po stronie tłocznej ZH. W tym celu należy określić
następujące parametry:
1. Ciśnienie otwarcia zaworu p
ZB2. Potencjalna wysokość podnoszenia H
pZBpompy przy ciśnieniu p
ZBPozostałe punkty charakterystyki przewodu
Dobór zestawu hydroforowego
Dobór zaworu bezpieczeństwa
wgw ZB
ss g
pZB h h p H
H ,
dop
ZB p
p 1 1 ,
pZB o
ss
str
H
Q p Q
p
2 ,
81
,
9
Dobór zestawu hydroforowego
Dobór zaworu bezpieczeństwa
H [mH2O]
Q [m3/h]
Hp2 wyłącz
Hp1 włącz
Punkt pracy rzeczywisty
Qrzecz
Zakres pracy ZH
HpZB
Charakterystyka przewodu w momencie otwarcia ZB
GZB
Określenie pola wypływu zaworu bezpieczeństwa FZB
GZB – odczytane z wykresu pracy pompy, UWAGA! GZB podstawiać w kg/s pZB – ciśnienie otwarcia zaworu, UWAGA! pZB podstawiać w MPa
= 0,9·rz- współczynnik wypływu
rz – współczynnik dla danego typu zaworu wg katalogu producenta
= 998 kg/m3 – gęstość wody w temperaturze 10C
Określenie średnicy gniazda zaworu bezpieczeństwa do Dobór zaworu na obliczoną średnicę
Dobór zestawu hydroforowego
Dobór zaworu bezpieczeństwa
UWAGA!
Jeśli charakterystyka przewodu w momencie otwarcia zaworu nie przecina się z charakterystyką pompy wówczas zgodnie z wymaganiami UDT
należy dobrać najmniejszy możliwy ZB
] [ 5
, 1414
m
2p F G
ZB ZB ZB
] 4 [
0