• Nie Znaleziono Wyników

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

• Pierwszym etapem doboru ZH jest wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia:

• 1. Wymaganego ciśnienia podnoszenia zestawu pp

• 2. Obliczeniowej wydajności Qo

q Q0

min ssmin

p p p

p = +

(2)

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Ustalenie ciśnienia włączenia pompy w zestawie hydroforowym (pmin)

• hg,tł – różnica wysokości między osią kolektora tłocznego zestawu hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym punktem czerpalnym w instalacji [m]

• ∆pstr,tł – suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (ZH) do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego (n.p.cz.)

wyp

, str

, g

min h g p p

p = ⋅ + ∆ +

. . .

, ( l m)ZH n p cz

str p p

p = Σ +

[kPa]

[kPa]

(3)

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

• Minimalne ciśnienie zasilania zestawu hydroforowego:

g H

p g

h

pssmin = g,ss ⋅ + ∆ str,sswgw

Hwgw – wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m]

hg,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m]

pstr,ss – suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (ZH)

[kPa]

F ZA

wod .

ZH W m l

ss ,

str ( p p ) p p p

p = Σ + + + +

pwod – strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kPa]

pZA – strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kPa]

pF – strata ciśnienia na filtrze wody [kPa]

[kPa]

(4)

p

max

– ciśnienie maksymalne (wyłączenia pompy w zestawie) wyznaczane z zależności:

1) p

max

p

dop

czyli p

max

600 kPa 2) Pmax =

; (P=p+98,1 α=0,5÷0,8) 3) p

max

= p

min

+ 10 ÷ 20 mH

2

O

co najmniej

(5)

Wykres pracy zestawu

Potencjalna wysokość podnoszenia (przy zerowej wydajności):

• w momencie włączenia pompy:

• w momencie wyłączenia pompy:

wgw ss

g

p

h p H

H

1

=

,

+

min

wgw ss

g

p

h h p H

H

2

=

,

+ +

max

h – różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu

(6)

w momencie otwarcia zaworu bezpieczeństwa

pZB – ciśnienie otwarcia ZB:

wgw ZB

ss g

pZB h h p H

H = , + + −

dop

ZB p

p =1,1⋅

(7)

Wyznaczenie charakterystyk

rurociągu współpracującego z pompą

Charakterystyki rurociągu współpracującego z pompą w ZH wyznaczyć należy dla

charakterystycznych momentów pracy pompy (moment włączenia, wyłączenia i otwarcia

zaworu).

W tym celu punkty do naniesienia na wykres pracy pompy wyznacza się wg zależności:

p o

ss

str H

Q p Q

p  +



⋅

=

2 ,

81 , 9

∆ ∆

(8)

podstawiając za:

Q - dowolną wartość przepływu

Q0 - obliczeniową wydajność pompy

∆pstr,ss - całkowitą stratę ciśnienia w rurociągu współpracującym z pompą

Hp – odpowiednią wartość policzonej wysokości potencjalnej

(9)

Z

CWU U

ZB

ZH

(10)

Przykładowy wykres pracy ZH

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4

pompa

punkt obliczeniowy włączanie pompy wyłączanie pompy otwarcie ZB

punkt pracy w momencie włączenia

(11)

Zasady doboru ZB

Każdy ZH musi być zabezpieczony na wypadek wzrostu ciśnienia powyżej dopuszczalnego za pomocą ZB umieszczonego po stronie tłocznej ZH.

Aby dobrać zawór bezpieczeństwa należy określić:

1. Ciśnienie otwarcia zaworu p

ZB

= 1,1p

dop

2. Przepustowość ZB G

ZB

– tą wartość odczytuje się

z wykresu pracy ZH w miejscu przecięcia

charakterystyki pompy z charakterystyką

rurociągu współpracującego z pompą w

momencie otwarcia ZB

(12)

UWAGA!

Jeśli charakterystyki nie przecinają się wówczas zgodnie z wymaganiami UDT należy dobrać najmniejszy możliwy ZB.

3. Określić pole wypływu ZB:

] [

5 , 1414

m2

p F G

ZB ZB ZB

ρ α

=

UWAGA! GZB podstawiać w kg/s pZB podstawiać w MPa

α =0,9·αrz - współczynnik wypływu

αrz – współczynnik dla danego typu zaworu wg katalogu producenta

ρ= 998 kg/m3 – gęstość wody w temperaturze 10°C

(13)

4. Określić średnicę gniazda ZB:

Następnie dla obliczonej wartości d

0

dobiera się ZB .

] 4 [

0 F m

d ZB

π

= ⋅

(14)

UWAGA!

Po sporządzeniu wykresu pracy ZH należy odczytać rzeczywistą wydajność, jaką będzie miała pompa w momencie włączenia i sprawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr, zawór antyskażeniowy oraz średnice na odcinkach W- ZH przy rzeczywistej wydajności pompy są dobrane prawidłowo.

Jeśli nie należy dobrać urządzenia w oparciu

o nowy przepływ.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jaką pracę należy wykonać aby zatrzymać koło zamachowe o momencie bezwładności I wirujące z prędkością kątową a jaką gdy koło to toczy się bez poślizgu po

Każdy ZH musi być zabezpieczony na wypadek wzrostu ciśnienia powyżej dopuszczalnego za pomocą ZB umieszczonego po stronie tłocznej ZH.. PN-82/M-74101

Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia 1.. Wykres

Pole pracy zestawu hydroforowego – wykres zależności wysokości podnoszenia zestawu H od.

Pośredni system zasilania w wodę poprzez kompaktowe urządzenie hydroforowe z jedną pompą roboczą.

Analiza pracy podgrzewaczy w ruchu ciągłym Zakładając że woda w bojlerach ma być grzana do t cwu = 60°C, największy ładunek ciepła w bojlerach może być

Pole pracy zestawu hydroforowego – wykres zależności wysokości podnoszenia zestawu H od..

Pierwszym etapem doboru ZH jest wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy