• Nie Znaleziono Wyników

Dobór zestawu hydroforowego PN-92/B-01706

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dobór zestawu hydroforowego PN-92/B-01706"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urz

Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia:ądzenia:

1.1. WydajnoWydajnoĞciĞci/ strumienia przepł/ strumienia przepływu wody ywu wody QQOO

= +

= = + +

= +

min

; kPa

p wym ss

p p p

2.

2. Wymaganego ciĞWymaganego ciĞnienia pracynienia pracy/ wysokoĞ/ wysokoĞci podnoszenia zestawu ci podnoszenia zestawu pppp

(((( ))))

0 45 3 3

0 682

,

0 14; dm s , m h

Obl n og

Q = = = = q = = = = , Σ Σ Σ Σ q − − − − ,

(((( ))))

0 21 3 3

1 700

,

0 70; dm s , m h

Obl n og

Q = = = = q = = = = , Σ Σ Σ Σ q − − − − ,

(((( ))))

Σ = ÷

Σ = ÷

Σ = ÷

Σ q

n og

= 0 07 , ÷ 20 00 dm s ,

3

Σ >

Σ >

Σ >

Σ q

n og

> 20 00 dm s ,

3

Dobór zestawu hydroforowego

PN-92/B-01706

∆∆

∆∆

∆∆ppll –– liniowe liniowe straty straty ciciĞnienia Ğnienia w w przewodach przewodach od od zestawu zestawu hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego punktu hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego, kPa

czerpalnego, kPa

∆∆∆

ppmm –– miejscowe straty ciĞmiejscowe straty ciĞnienia w przewodach i urznienia w przewodach i urząądzeniach od dzeniach od zestawu hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego zestawu hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego, kPa

punktu czerpalnego, kPa

∆∆

∆∆

ppwod mwod m –– strata ciĞstrata ciĞnienia na wodomierzu mieszkaniowym, kPanienia na wodomierzu mieszkaniowym, kPa

= ⋅ + ∆ +

= ⋅ + ∆ +

= ⋅ + ∆ +

= ⋅ + ∆ + ; kPa

wym g tl str tl wyp

p h g p p

(((( ))))

∆ = Σ ∆ + ∆ + ∆

∆ = Σ ∆ + ∆ + ∆

∆ = Σ ∆ + ∆ + ∆

str tl

= Σ ∆

l

+ ∆

m

+ ∆

wod m

; kPa

ZH n.u .p.cz .

p p p p

Dobór zestawu hydroforowego

PN-92/B-01706

Wymagane ci

Wymagane ciĞnienie zasilania zestawu hydroforowego:Ğnienie zasilania zestawu hydroforowego:

hhg tlg tl –– róróĪĪnica wysokonica wysokoĞĞci mici miĊĊdzy osidzy osiąą kolektora tłkolektora tłocznego zestawu ocznego zestawu hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym punktem hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym punktem czerpalnym w instalacji, m

czerpalnym w instalacji, m

gg –– przyspieszenie ziemskie, gprzyspieszenie ziemskie, g=9,81 m/s=9,81 m/s22

∆∆

∆∆

ppstr tlstr tl –– suma strat ciĞsuma strat ciĞnienia liniowych i miejscowych po stronie tnienia liniowych i miejscowych po stronie tłłocznej ocznej zestawu hydroforowego, kPa

zestawu hydroforowego, kPa

∆∆

∆∆

ppwypwyp –– ciciĞnienie wypĞnienie wypłływu przed punktem czerpalnym (50 lub 100 kPa)ywu przed punktem czerpalnym (50 lub 100 kPa)

(2)

hhg ssg ss –– róróĪĪnica wysokonica wysokoĞĞci mici miĊĊdzy osidzy osiąą wodociąwodociągu a osigu a osiąą kolektora kolektora ssawnego zestawu hydroforowego, m

ssawnego zestawu hydroforowego, m gg –– przyspieszenie ziemskie, gprzyspieszenie ziemskie, g=9,81 m/s=9,81 m/s22

∆∆

∆∆

ppstr ssstr ss –– suma strat ciĞsuma strat ciĞnienia liniowych i miejscowych po stronie ssawnej nienia liniowych i miejscowych po stronie ssawnej zestawu hydroforowego, kPa

zestawu hydroforowego, kPa

HHwgwwgw –– ciĞciĞnienie gwarantowane w wodocinienie gwarantowane w wodociąągu zewngu zewnĊĊtrznym, mHtrznym, mH22OO

= ⋅ + ∆ − ⋅

= ⋅ + ∆ − ⋅

= ⋅ + ∆ − ⋅

= ⋅ + ∆ − ⋅ ; kPa

min

ss g ss str ss wgw

p h g p H g

(((( ))))

∆ = Σ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆

∆ = Σ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆

∆ = Σ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆

str ss

= Σ ∆

l

+ ∆

m

+ ∆

wod

+ ∆

F

+ ∆

ZA

; kPa

p p p

W ZH

p p p

Dobór zestawu hydroforowego

PN-92/B-01706

Minimalne ci

Minimalne ciĞĞnienie zasilania zestawu hydroforowego:nienie zasilania zestawu hydroforowego:

∆∆

∆∆

ppll –– liniowe straty ciĞliniowe straty ciĞnienia w przewodach od wodocinienia w przewodach od wodociąągu do zestawu gu do zestawu hydroforowego, kPa

hydroforowego, kPa

∆∆

∆∆

ppmm –– miejscowe straty ciĞmiejscowe straty ciĞnienia w przewodach od wodocinienia w przewodach od wodociąągu do gu do zestawu hydroforowego, kPa

zestawu hydroforowego, kPa

∆∆

∆∆

ppwodwod –– strata ciĞstrata ciĞnienia na wodomierzu gnienia na wodomierzu głłóównym, kPawnym, kPa

∆∆∆

ppFF –– strata ciĞstrata ciĞnienia na filtrze, kPanienia na filtrze, kPa

∆∆∆

ppZAZA –– strata ciĞstrata ciĞnienia na zaworze antyskanienia na zaworze antyskaĪĪeniowym, kPaeniowym, kPa

ppdopdop –– ciĞciĞnienie dopuszczalne w instalacji, nienie dopuszczalne w instalacji, ppdopdop=600 kPa=600 kPa

≤ ≤

max

dop

p p

Dobór zestawu hydroforowego

PN-92/B-01706

Maksymalne ci

Maksymalne ciĞĞnienie zasilania zestawu hydroforowegonienie zasilania zestawu hydroforowego

Parametry doboru zestawu hydroforowego Parametry doboru zestawu hydroforowego

≥ ≥

; dm s , m h

3 3

O Obl

Q Q

p

; mH O

2

p

H p

g

QQOO –– wydajnoĞüwydajnoĞüdobranego zestawu hydroforowego, dmdobranego zestawu hydroforowego, dm33/s, m/s, m33/h/h

HHpp –– wysokoĞüwysokoĞü podnoszenia dobranego zestawu hydroforowego, podnoszenia dobranego zestawu hydroforowego, mHmH22OO

(3)

(((( ))))

= = = =

(((( ))))2

= = = =

g ss

+ + + +

wym

− − − −

wgw

p N p wl

H H h p H

Wykres pracy zestawu hydroforowego

Warto

WartoĞĞcici potencjalnych wysokoĞpotencjalnych wysokoĞci podnoszenia pomp (przy zerowej ci podnoszenia pomp (przy zerowej wydajno

wydajnoĞĞci)ci)zestawu hydroforowego zbudowanego:zestawu hydroforowego zbudowanego:

•• w momencie ww momencie włączenia ostatniej pompy, czyli:łączenia ostatniej pompy, czyli:

(((( 1))))

= = = =

(((( ))))1

= = = =

g ss

+ + + +

wym

+ + + + δδδδ − − − −

wgw

p N p wl

H H h p p H

•• w momencie ww momencie włączenia przedostatniej pompy, czyli:łączenia przedostatniej pompy, czyli:

z dwóz dwóch pomp roboczychch pomp roboczych

•• pompy drugiejpompy drugiej

pompy pierwszejpompy pierwszej

RRóóĪnice w kolejnoĪnice w kolejnoĞci wĞci włąłączania poszczegczania poszczegóólnych pomp blnych pomp bĊdĊdąą wiwiĊĊc c uzale

uzaleĪĪnione od przyrostu nione od przyrostu δ δ δ δ δ δ δ δp, ktp, któórego wartorego wartoĞüĞü naleĪnaleĪy przyjmoway przyjmowaüü w zakresie 10

w zakresie 10––25 kPa25 kPa

(((( 1))))

= = = =

(((( ))))1

= = = =

g ss

+ + + + + + + +

max

− − − −

wgw

p N p wyl

H H h h p H

Wykres pracy zestawu hydroforowego

Warto

WartoĞĞcici potencjalnych wysokoĞpotencjalnych wysokoĞci podnoszenia pomp (przy zerowej ci podnoszenia pomp (przy zerowej wydajno

wydajnoĞĞci)ci)zestawu hydroforowego zbudowanego:zestawu hydroforowego zbudowanego:

•• w momencie wyłąw momencie wyłączenia:czenia:

(((( ))))

= = = =

p y (((( ))))2

= = = =

g ss

+ + + + + + + +

max

− − − − δδδδ − − − −

wgw

p N

H

w l

H h h p p H

•• w momencie wyłąw momencie wyłączenia:czenia:

z dwóz dwóch pomp roboczychch pomp roboczych

•• pompy pierwszejpompy pierwszej

pompy drugiejpompy drugiej

h

h –– róróĪĪnica wysokonica wysokoĞĞci mici miĊĊdzy kolektorami ssawnym i tdzy kolektorami ssawnym i tłłocznym dobranego ocznym dobranego zestawu hydroforowego, m

zestawu hydroforowego, m

2

9 81 ; m

str ss

p O

p Q

h H

, Q

∆ ∆

∆ ∆

∆ = = = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ § ¨ ¨ ¨ § § § ¨ ¸ ¸ ¸ ¸ · · · · + + + +

© ¹

© ¹

© ¹

© ¹

Punkty charakterystyki pracy pomp Punkty charakterystyki pracy pomp nalenaleĪĪy y wyznaczywyznaczyüü za za pomocpomocąą zamieszczonej obok

zamieszczonej obokzaleĪzaleĪnonoĞĞcici

pmax> pwym (min 150kPa)

(4)

0 10 20 30 40 50 60 70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

H, m

Q, m3/h

Wykres pracy zestawu hydroforowego

Hp (1) Hp (1+2) Hp (wł N=2) Hp (wł N-1=1) Hp (wył N=2) Hp (wył N-1=1) Qo Ho

Wykres pracy zestawu hydroforowego

0 10 20 30 40 50 60 70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

H, m

Q, m3/h

Wykres pracy zestawu hydroforowego

Hp (1) Hp (1+2) Hp (wł N=2) Hp (wł N-1=1) Hp (wył N=2) Hp (wył N-1=1) Qo Ho

Wykres pracy zestawu hydroforowego

(5)

Zawór bezpieczeĔstwa

PN-82/M-74101

•• ciĞciĞnienie otwarcia zaworu bezpieczenienie otwarcia zaworu bezpieczeĔĔstwa nalestwa naleĪĪy okrey okreĞĞliliüü z poniĪz poniĪszej szej zalezaleĪnoĪnoĞci:Ğci:

1.1. PrzepustowoPrzepustowoĞüĞüzaworu bezpieczeĔzaworu bezpieczeĔstwastwa

ĝĝrednice rednice zaworu zaworu bezpieczebezpieczeĔĔstwa stwa okreokreĞla Ğla sisiĊĊ wedwedłług ug wzorówzorów w uwzgl

uwzglĊĊdniajdniająących parametry przetcych parametry przetłłaczanego czynnika, ukaczanego czynnika, ukłład ciad ciĞĞnienieĔĔ pomipomiĊĊdzy strondzy stronąąpierwotnąpierwotnąi wtói wtórnrnąąoraz typ stosowanego zaworu:oraz typ stosowanego zaworu:

1 1 ; kPa

ZB dop

p = = = = , ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ p

•• wartoĞüwartoĞü GGZBZB odczytywana z wykresu pracy zestawu hydroforowego odczytywana z wykresu pracy zestawu hydroforowego w miejscu przeci

w miejscu przeciĊĊcia charakterystyki pracy pompy 1 z charakterystykcia charakterystyki pracy pompy 1 z charakterystykąą ruroci

rurociąągu wspgu wspóółłpracujpracująącego z pompcego z pompąą 1 w momencie otwarcia zaworu 1 w momencie otwarcia zaworu bezpiecze

bezpieczeĔĔstwa,stwa, p

pdopdop–– ciĞciĞnienie dopuszczalne w instalacji, kPa,nienie dopuszczalne w instalacji, kPa,

•• potencjalna wysokoĞüpotencjalna wysokoĞü podnoszenia pompy (przy zerowej wydajnoĞpodnoszenia pompy (przy zerowej wydajnoĞci): ci):

w momencie otwarcia zaworu bezpiecze

w momencie otwarcia zaworu bezpieczeĔĔstwa,stwa,

p ZB g ss ZB wgw

; m

H = = = = h + + + + h + + + + p − − − − H

hhg,ssg,ss –– rróóĪĪnica wysokonica wysokoĞĞci mici miĊĊdzy osidzy osiąą wodociąwodociągu a osigu a osiąą kolektora kolektora ssawnego zestawu hydroforowego, m,

ssawnego zestawu hydroforowego, m, h

h –– rróóĪnica wysokoĪnica wysokoĞci miĞci miĊdzy osiĊdzy osiąą kolektora ssawnego i tkolektora ssawnego i tłłocznego ocznego zestawu hydroforowego, m,

zestawu hydroforowego, m,

ppZBZB –– ciciĞĞnienie otwarcia zaworu bezpieczenienie otwarcia zaworu bezpieczeĔĔstwa, m,stwa, m, HHwgwwgw–– ciciĞĞnienie gwarantowane w wodocinienie gwarantowane w wodociąągu, m,gu, m,

p ZB g ss ZB wgw

; m

H = = = = h + + + + h + + + + p − − − − H

2

9 81 ; m

str ss

p ZB O

p Q

h H

, Q

∆ ∆

∆ = = = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ § § ¨ ¨ ¨ § § ¨ ¸ ¸ · · ¸ · ¸ · + + + +

© ¹

© ¹

© ¹

© ¹

∆∆

∆∆

ppstr ssstr ss –– suma liniowych i miejscowych strat ciĞsuma liniowych i miejscowych strat ciĞnienia w przewodach nienia w przewodach i urz

i urządzeniach ądzeniach na na drodze drodze od od wodociwodociągu ągu do do zestawu zestawu hydroforowego, kPa

hydroforowego, kPa

QQ –– dowolna wartoĞüdowolna wartoĞüwydajnoĞwydajnoĞci z zakresu od 0 do ci z zakresu od 0 do QQOO, m, m33/h,/h, QQOO –– obliczeniowa wartoobliczeniowa wartoĞüĞüwydajnoĞwydajnoĞci, mci, m33/h,/h,

Zawór bezpieczeĔstwa

PN-82/M-74101

(6)

; m

2

1414 5

ZB ZB

ZB

F G

, α α α α p ρ ρ ρ ρ

=

= =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

GGZBZB –– przepustowoĞüprzepustowoĞüzaworu bezpieczeĔzaworu bezpieczeĔstwa, kg/s,stwa, kg/s, ppZBZB –– ciĞciĞnienie otwarcia zaworu bezpieczenienie otwarcia zaworu bezpieczeĔĔstwa, MPa,stwa, MPa, α

αα αα α α

α –– wspówspółłczynnik wypczynnik wypłływu zaworu bezpieczeywu zaworu bezpieczeĔĔstwa,stwa, αααααααα=0,9=0,9⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ααααααααrzrz,, α

αα αα α α

αrzrz –– wspówspółłczynnik czynnik odczytywany odczytywany z z karty karty katalogowej katalogowej danego danego typu zaworu bezpiecze

typu zaworu bezpieczeĔĔstwa,stwa, ρρρ

ρ ρ ρ ρ

ρ –– gĊgĊstostoĞüĞüwody w temperaturze 10°°°°wody w temperaturze 10°°°°C, C, ρρρρρρρρ=998 kg/m=998 kg/m33

Uwaga! W przypadku gdy charakterystyki zaworu oraz ruroci Uwaga! W przypadku gdy charakterystyki zaworu oraz rurociąągu gu wspwspóółłpracujpracująącego z pompcego z pompąą nie bĊnie bĊddąą sisiĊĊ przecinałprzecinały, wy, wówczas zgodnie ówczas zgodnie z wymaganiami Urz

z wymaganiami UrzĊĊdu Dozoru Technicznego, naledu Dozoru Technicznego, naleĪĪy dobray dobraüü najmniejszy najmniejszy momoĪĪliwy zawliwy zawóór bezpieczer bezpieczeĔstwa!Ĕstwa!

2.2. Pole wypPole wypłływu zaworu bezpieczeywu zaworu bezpieczeĔĔstwastwa

Zawór bezpieczeĔstwa

PN-82/M-74101

0

4 F

ZB

; m d π π π π

= ⋅⋅⋅⋅

= =

=

FFZBZB –– pole wypłpole wypływu zaworu bezpieczeywu zaworu bezpieczeĔstwa, mĔstwa, m22

Dla obliczonej warto

Dla obliczonej wartoĞci Ğci dd00 nalenaleĪy dobraĪy dobraüü zawzawóór bezpieczer bezpieczeĔstwa, Ĕstwa, a nast

a nastĊĊpnie zamontowapnie zamontowaüügo po stronie tłgo po stronie tłocznej zestawu hydroforowegoocznej zestawu hydroforowego

3.

3. Okre OkreĞ Ğlenie lenie Ğ Ğrednicy gniazda zaworu bezpiecze rednicy gniazda zaworu bezpieczeĔ Ĕstwa stwa

Zawór bezpieczeĔstwa

PN-82/M-74101

(7)

0 10 20 30 40 50 60 70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

H, m

Q, m3/h

Wykres pracy zestawu hydroforowego

Hp (1) Hp (1+2) Hp (wł N=2) Hp (wł N-1=1) Hp (wył N=2) Hp (wył N-1=1) Qo Ho

Hzb

Wykres pracy zestawu hydroforowego

Cytaty

Powiązane dokumenty

Każdy ZH musi być zabezpieczony na wypadek wzrostu ciśnienia powyżej dopuszczalnego za pomocą ZB umieszczonego po stronie tłocznej ZH.. PN-82/M-74101

Po sporządzeniu wykresu pracy ZH należy odczytać rzeczywistą wydajność, jaką będzie miała pompa w momencie włączenia i sprawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr,

Po sporządzeniu wykresu pracy ZH należy odczytać rzeczywistą wydajność, jaką będzie miała pompa w momencie włączenia i sprawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr,

Pierwszym etapem doboru ZH jest wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy

Gniazda typu ZIF wykorzystywane są przy kosztownych układach scalonych, jak procesory (od połowy lat 90. w gniazdach procesorów właściwie nie stosuje się innych

na wieżyca kościoła wspaniale się przedstawiała; król wpatrywał się błagalnym wzrokiem w krzyż, świecący na niej, pokaleczone, bose jego nogi, ślady krwi

ne, jedn ostajne zasłoniły całe niebiosa; drobny, ledwo widoczny deszczyk, przykrzejszy stokroć od najw iększej ulewy, mżył zwolna, przypom inając ciche, nudne g

zmiana formy aktywności, formy pracy, zmodyfikowanie metody/techniki pracy, zmniejszenie/zwiększenie liczby zadań/kart pracy, dostosowanie środków dydaktycznych do dysfunkcji